1. Нет
2. Мощность всех внутренних, как правило, не больше 130% мощности наружного. Производительность наружного блока = запросу холодопроизводительности (суммы холодопроизводительности) включенных внутренних блоков.
А, ...
Имеем низкотемпературную централь, работает от двух винтовых компрессоров.
До недавнего времени все исправно работало.
контроллер запускает компрессора по очереди. давление нагнетания 19bar R407
при очереднос...
продолжу. датчик протока масла заменен.
масляные конденсаторы помыты.
Я и есть специалист" на Месте"
мне и разбираться
а если работать зимой на выезде, то влаги с инструмента и шлангов хватает для того чтобы увлажнить систему, особенно в морозные дни во влажных помещениях.
Показаны последние 10 уведомлений