ПостВинтовые компрессоры не работают в паре
Текст<p>Информации крайне мало. Вариантов конструкций и схем включения много. В вашем случае возможно клинит обратный клапан на нагнетании компрессора, но это только версия.<br style="">Коллега прав - лучше поискать кого-то на месте.</p><p><span style="background-color: var(--kt-card-bg); color: var(--kt-input-color); font-size: 1.1rem; text-align: var(--bs-body-text-align);">Потому что датчика давления масла на винтовых компрессорах, ввиду особенностей конструкции, - нет, но есть датчик протока масла и стоит он обычно где-то рядом с портом впрыска масла. Если он срабатывает при запуске может быть несколько причин, одна из возможных - забит масляный фильтр.</span></p>